Hei, jeg har nylig tatt over en leilighet, etter å ha sett en del uhensiktsmessige el-løsninger har jeg hatt en mistanke om arbeid av ufaglært. Det har ført til at jeg har åpnet en del deksel og stikk for å se på tilstanden i kablingen. Det jeg har sett i 2 tilfeller er deksel som er skrudd rett på murvegg, bak dekselet er det laget et hulrom hvor det kommer 2 stk rør med kabel. Disse er skjøtet sammen med wago klemmer. Er det en innafor løsning? Eller skal det skje i en boks, på eller i vegg?
Ja, dagens krav gitt i avsnitt 526 i NEK 400:2018 er entydig på at "koblinger skal være utført i egnede kapslinger, f.eks. i koblingsbokser eller utstyr".
Dette var ikke like entydig formulert tidligere, men generelle krav også i tidligere regelverk tilsier at det alltid har vært nødvendig å utføre koblinger i egnede kapslinger (beregnet for formålet).
Nei, skal være godkjent koblingsboks med isolasjon beregnet for aktuell spenning...