Ettermontering av frekvensomformere

Hei!

Ett servicefirma jeg jobber for ettermonterer en del hvac frekvensomformere, disse erstatter kontaktorer/startere. Det er standard å gjøre dette uten å skifte ut kabler til skjermet type, emc nippler i motor, emc sikkerhetsbrytere etc. Små omformere på 1-2 kw.

Er det noen klar lov på dette? Tilbakemelding fra serviceleder er at dette er OK så lenge det ikke skaper driftsforstyrrelser.

Bobb har helt rett, og dette er beskrevet i avsnitt 134.1.1 i NEK 400.

Generelle krav til beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser er gitt i avsnitt 444.

Da får du heller vise til produsent/type, så kan interesserte google selv.

Man får kjøpt 2 typer VSD'er vanligvis. 1 billig uten støy filter. 2 med støy filter (litt dyrere). Ser det er montert masse VSDer med vanlig pfsp utgående. Sjelden noe problem så lenge man ikke er på sykehus eller andre plasser med fintfølende elektronikk.

Omformere med innebygd filter har som regel bare noen få avkoblinskondensatorer som demper 1-2% av totalproblematikken til PWM omformere. Skal det gjøres skikkelig må man ha filter på flere tusenlapper både på inntak og utgang av omformeren. I ekstreme tilfeller snakker vi aktive filtere som "jobber" sammen med omformeren også for den saks skyld.

Kurt, er du uenig med tekst i linken til Vacon? Disse går opp til rimelig store effekter. Spør for eg lure selv, men har ikke god nok greie på det. Vil jo bære synd om en monterer en del av disse og trur alt er bra (lav THD) uten at det muligens er det?

Eksempel på eksternt filter.

Hmmm bilde kom ikke med??

Uenig med Vacon, for når du ser på størrelsen på en omformer så er det store begrensninger for hva slags filter som en omformer kan ha innebygd og når man f.eks snakker om sinusfilter så veier dette filteret som regel like mye som omformeren i seg selv. En annen ting mht. støy er ferrit kjerner som kan bli store som smultringer som de 3 fasene ut av omformeren skal gå gjennom.