Vi skal levere utstyr til et fartøy der deler av dekket er klassifisert som Zone 2. I dette området har vi 2 trykk-sensorer som vi vanligvis beskytter mot vær og vind ved at de monteres inne i koblingsboksen. De blir levert med en kort kabel, og de blir da koblet sammen med skipskabelen via rekkeklemmer inne i boksen. Sensorene er montert på skottgjennomføringer, slik at tilkoblingen til trykk-rørene er utenfor boksen. Vi kan få disse trykk-sesorene i EXi-utførelse og med sertifikat. Koblingsboksen finnes også i EXe-utførelse, og vi har et sertifisert EXi -interface i et skap i sikker sone.
Jeg har da flere spørsmål knyttet til disse boksene.Kan vi selv bygge disse boksene i vårt eget verksted ?Må vi eventuelt få disse boksene sertifisert ? Er det etter regelverket krav til spesiell merking på en sånn boks ?
På samme anlegg har vi også et potentiometer i Zone 2. Dette sitter innebygget i en maskin laget av stål, og tilkoblingsklemmene sitter i en "boks" som også er en del av selve maskinen. Kabel går inn i boksen gjennom PG, og lokket er av stål. Potensiometer er såkalt "simple apparatus" og vi har tenkt tilkobling via et sertifisert EXi -interface i sikker sone. Spørsmålet er da hvilken merking kreves av denne koblingsboksen ?Vi hadde i utgangspunktet bare tenkt et lite skilt med teksten "Intrinsically safe circuits inside".