Hei
Se vedlagte bilde av IECEx sertifikat. Her er det beskrevet en "Ex ec ia" komponent. Vil dette si at denne komponenten kan benyttes i både sone 2 og i sone 0?
Jeg ville antatt at det burde stått slik på Ex klassen: Ex ec [ia]
Special condition sier ikke noe mer spsifikt enn at utstyret skal monteres i en min IP54 kapsling.
Dette er også merket slik på ATEX sertifikatet
Hva er deres vurdering?
Tilsvarende på ATEX sertifikatet
Hei Magne, ja her er det litt forvirring og forskjellige tolkninger som kan diskuteres. Dette er en base unit (enhet for terminering og å plugge i selv I/O modulen) for Simatic sin ET200 feltbuss system som kan monteres i sone 2 (Ex ec, og mate ut til sone 0 (Ex ia). Systemet trenger da en I/O modul som har innebygget galvanisk skille, dette for å begrense energien ut til Ex sone (sone 0,1 eller 2) base uniten har i seg selv ikke innebygget dette galvaniske skillet, men som designer/tegner/ av kontrollsystemet må velge og deretter lage en IS verifisering for å bevise at kretsen han har valgt er sikker. Når det gjelder hva andre ting som må gjøres for å designe et sikkert system er (som du sier) å plassere dette feltbus-systemet i en kapsling. Fra 2014-2024 iht IEC 60079-14 (NEK420A) så var kravet at slike kapslinger for Ex minimum IP54 og IEC 60079-0 dvs Ex godkjent for sonen kapslingen skal så i og beskyttet mot krypstrømmer og overflatetemperatur og statisk elektrisitet…, dvs Ex e (nå Ex eb) eller Ex nA (nå Ex ec), så at kravet kun er IP 54 er ikke helt riktig. MEN…. i desember 2024 kom en ny revisjon ev IEC 60079-14:2024 (se bildet), som har senket litt på kravet, men også litt mer å følge med på. Så tilbake til Ex merkingene på sertifikatene. Merkingen Ex ec ia IIC T4 Gc, forteller oss at vi ikke kan plassere dette i sone 0 eller sone 1, kun sone 2 pga «Gc». Så er spørsmålet om «ia» burde stått i «[ia]». Om dette hadde vært en I/O modul med innbygget galvanisk skille så hadde den stått med «[ia]», men siden denne base enheten ikke har noen galvanisk skille/tilhørende utstyr så antar jeg at de ikke merker i «[]», men hva betyr da «ia» merket på basemodulen? Antagelig at de blå klemmene som når en module er plugget inn er godtatt for Exia kretser. Neste «undring» da er hvorfor ATEX sertifikatet er merket II3(1)G som forteller oss at kapslingen kan monteres i sone 2 og mate/ta imot signal fra sone 0. Dette er jo ikke sant så lenge en Exi- I/O modulen ikke er satt inn….tror her at (1) er feil.
Så håper du har fått svar på det viktigste:
- Denne modulen kan ikke plasseres i sone 0, men mate til sone 0 om riktig I/O moduler er satt inn og IS verifikasjon er gjort på loopene.
- Krav til IP54 er ikke nok, skal kapslingen stå i sone 2 så må kaplingen ha Ex godkjenning, Ex ec, Ex eb (kan selvfølgelig også plasseres i Ex p eller Exd kapsling)