fikk datablad til Samson Kontrol ventil. i databladet står EX sertifikat dato: 1981. er det gyldig? må EX sertifikat fornyes?
Nei, dette var veldig gammelt.. For å lovlig omsette Ex utstyr i Norge (Og EU/ EØS) må utstyret være i henhold til ATEX produktdirektivet, det første kom i 1994, med en overgangsperiode til 2003, det som gjelder nå kom ut i 2014 (Direktiv 2014/ 34/ EU).
Nå er det også en del forvirring/ misforståelser rundt dette med "Sertifikater" i ATEX systemet, for i ATEX systemet utgis det et "Sertifikat" fra "EU Notified Body" (EU godkjent sertifiseringsorgan) gjerne for den første prototypen på utstyr man ønsker å serieprodusere (Eller om man ønsker å sertifisere ett unikt produkt), samt et "Sertifikat" der "Notified body" godkjenner fabrikkens kvalitetssikringssystem.
Disse "sertifikatene" trenger ikke nødvendigvis å følge utstyret ut til bruker, men leverandør skal sende med en oppdatert, signert "EU Samsvarserklæring" som refererer til disse to sertifikatnummerne, og at utstyret er i henhold til alle relevante krav i "Direktiv 2014/ 34/ EU" (ATEX), og hvilke "harmoniserte EU standarder" utstyret er produsert etter. Dette er det juridiske dokumentet som eventuelt kan brukes til å stille leverandør til ansvar dersom utstyret ikke har riktig kvalitet eller utførelse.
De "Harmoniserte EU-standardene" kommer i nye revisjoner jevnlig, og produsent er pliktig å følge med på om det kommer endringer som er relevante for produktet de selger, og dermed oppdatere "Samsvarserklæringen".
I tillegg skal utstyret følges av en bruksanvisning med sikkerhets kritisk informasjon på Norsk. (Se §10 i "Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem for bruk i eksplosjonsfarlig område" Link: https://lovdata.no/dokument/SF...