Ex sertifikat

Hei

Lurer litt på ett Ex sertifikat til en brann monitor:

DEKRA 11ATEX0008 X

II 2G Ex db eb IIC T4 Gb

vil det da si at aktuatoren er i EX d utførelse med EPL B?
og koblingsboksen er i EX e utførelse med EPL B?

Isåfall holder det med en EX e nippel på denne?

Hei, antageligvis er tilkoblingen Ex eb, men det må du inn i dokumentasjonen/ brukermanual på utstyret for å finne ut, i såfall kan du bruke en Ex e eller Ex d nippel.

Her er det og en X på slutten av sertifikatnummeret, det betyr at det stilles spesielle krav til sikker bruk av utstyret som bruker må sette seg inn i før det tas i bruk. Denne informasjonen skal stå brukermanual og sertifikat