Hei,
Har ett brannspjeld med EXD posisjons-monitor som indikerer posisjon på spjeld. Posisjons-monitor har i tillegg endebrytere montert inni EXD kapsling. EXD posisjons-monitor er ATEX sertifisert EX II 2 GD EX d IIB T6 (-30C - +60C), og skal stå i gass atmosfære. Levert modell har ATEX Ex ia endebrytere av type P+F NJ2-V3-N montert (endebryter modell nummer står også spesifisert på merkeskilt).
Leverandør har imidlertid installert endebrytere inni EXD posisjons-monitor som er sertifisert for Dust (EX II 1D Ex iaD 20 T 108 °C (226.4 °F). Siden denne posisjons-monitor er EXD, og vi ikke har behov for at endebryter signal skal være IS, så har det kommet opp spørsmål om vi kan beholde disse endebrytere slik de er og i tillegg benytte disse i en NON-IS krets? Siden utstyr står inni EXD kapsling skal vel dette i teorien være ok, da det i atex sertifikat / user manual for posisjons-monitor står at P+F NJ2-V3-N endebrytere kan monteres i posisjons-monitor. Men?..vi bruker jo ikke endebrytere i en IS krets.
Kommentarer/innspill?
Takker for all hjelp!
Håvard