Hei. Jeg lurer på hvor man kan lese mer om generelle krav og ex utstyr montert i sone 21-22.
Er det samme krav til Ex kapsling på motor i støv som gass ved frekvensomformer drift?
Hei. Jeg lurer på hvor man kan lese mer om generelle krav og ex utstyr montert i sone 21-22.
Er det samme krav til Ex kapsling på motor i støv som gass ved frekvensomformer drift?
Hei,
Du finner generelle krav til valg av Ex utstyr i IEC 60079-14:2013, også for støvområder Sone 20, 21 og 22.
Utstyr skal være godkjent for sonen det skal plasseres i og max temperatur skal ikke overstige max tillatt temperatur som beskrevet i IEC 60079-14:2013 pt. 5.6.3.
I støvområder skal Ex utstyr være godkjent spesifikt for støvområder, for motor er dette som regel beskyttelsesmetoden "Ex t". Krav til Ex t motor med frekvensomformer finner du i IEC 60079-14:2013 pt. 11.5.1