Hei.
Område er sone 2.
Galvaniske skiller mot felt er Ex ia for digitale og analoge signaler.
Sikker side (relekontakter) er merket Ex na og Ex nC (Ex ec)
Power supply er også merket Ex na og Ex nC
Cat 3 sertifikater er merket med "X", må bl.a. ha minst IP54 kapsling, omgivelsestemp må ikke overstiges, utstyr som tilkobles må være godkjent for sone 2.
Men er dette alle krav ?
Må en Ex e kapsling med PS og galvaiske siller "typegodkjennes" på noen måte ?
Andre steder på denne siten er PS, galvaniske skiller, releer osv montert i Ex d kapsling med tilkobling via Ex e klemmer i Ex e kapsling.
Helt enig Eric, takk for innspill.
Nei, Exe kasplinger er godkjent installert i sone1. Det er ikke ytterligere krav til kaspingen. Det er barrieren som er godkjent for at utstyret kan installeres i sone1 eller sone0. Det ok å installere i en Exe kapsling. Selve barrieren står installert i sikkert område og har ikke noe krav til Ex bortsett fra hva den er godkjent å ha tilkoblet på sekundærsiden. Dette står å lese i leverandørdata.
Hei
Jeg tolker spørsmålet til Terje litt annerledes. Jeg tolker det som at Terje lurer på om man kan installere de galvaniske skillene i en Ex e kapsling i sone 2. Og de galvaniske skillene har X betingelser, blant annet at kapslingen de galvaniske skillene skal monteres i (for sone 2) må være minimum IP54 (som er minstekravet for Ex e).
Alle Specific Condition of Use for Ex-utstyr (eller komponenter) må følges om de er relevante for det du skal bruke utstyret/komponenten til.
Galvaniske skiller som har sone 2 sertifikat kan stå i en Ex e kapsling, men kapslingsprodusenten (eller sertifiseringsintans) må teste det (typisk varmgang) før det blir godkjent. Noen kapslingsprodusenter har kapslinger som allerede er sone 2 godkjent med en definert liste av sone 2 skiller, strømforsyinger ++
Mvh,
Eric
Hei.
Det er riktig problemstilling, takk for svar.
mvh Terje