Hei!
Feilsøkte på tilførselen til en motor-installasjon og fikk følgende målinger:
L1-L2 : 232v
L1-L3: 408v
L2-L3: 370v
L1-Pe: 233v
L2-Pe: 178v
L3-Pe: 220v
Målte rett ?under? effektbryteren, med motor frakoblet.
Kabelen virket ?tett? under megging, veldig rare tall, kan det mangle en fas her???
Noen som har vært borti noe lignende?
Er bare lagt ut 3-leder+PE til installasjonen.
På oversiden av effektbryterern var det lagt med N, der var alle målinger «riktig» 230v FAS-N og 400v FAS-FAS. Tilførselen til effektbryteren kom også rett fra trafoen(før hovedbryteren i tavla) da dette er et trykkøkings-anlegg for sprinkler...
Går kabelen direkte fra effektbryter til motor?
Nja, den går til et styreskap med en stjerne-trekant vender og litt div. elektronikk, men alt dette var frakoblet når jeg målte...
Koblet du fra alle kablene 'ut' av effektbryteren, å målte at den ikke er defekt?