Feilsøking TN-anlegg

Hei!

Feilsøkte på tilførselen til en motor-installasjon og fikk følgende målinger:

L1-L2 : 232v

L1-L3: 408v

L2-L3: 370v

L1-Pe: 233v

L2-Pe: 178v

L3-Pe: 220v

Målte rett ?under? effektbryteren, med motor frakoblet.

Kabelen virket ?tett? under megging, veldig rare tall, kan det mangle en fas her???

Noen som har vært borti noe lignende?

Har du målt med N?

Er bare lagt ut 3-leder+PE til installasjonen.

På oversiden av effektbryterern var det lagt med N, der var alle målinger «riktig» 230v FAS-N og 400v FAS-FAS. Tilførselen til effektbryteren kom også rett fra trafoen(før hovedbryteren i tavla) da dette er et trykkøkings-anlegg for sprinkler...

Gåen effektbryter?

Går kabelen direkte fra effektbryter til motor?

Nja, den går til et styreskap med en stjerne-trekant vender og litt div. elektronikk, men alt dette var frakoblet når jeg målte...

Koblet du fra alle kablene 'ut' av effektbryteren, å målte at den ikke er defekt?