Hei, når man skal måle kortslutning med en installasjonstester på et TN anlegg, hva må man måle mellom, L-L, L-N eller L-PE? Og hvordan blir det med eller uten jordfeilbryter?
Du skal måle mellom de fasene/lederne du ønsker å vite kortslutningen mellom.
Ønsker du å vite 3 polt kortslutning så må du koble til de tre fasene. Ønsker du å vite 1p jordslutning må du koble til en fase og jord.
Kortslutningsstrømmen er lik både med og uten jordfeilbryter.
En installasjonstester måler ikke mellom 3 faser, men beregner ut fra ik2pmaks (*1,15)
Ik1pmin er relevant på TN, og da både fase-jord (Ik1pemin) og fase-nøytral (Ik1pNmin).
Omregnes fra Ik1pmaks (ganger med 0,76 for å korrigere for spenningsfall og temperaturøkning.
Dersom det er benyttet IT-anlegg uten jordfeilbryter må Ik1pmaks ganges med 0,38(?) hvis jeg husker riktig verdi.
Ik2pmaks er relevant, måles fase-fase. Ik3pmaks = Ik2pmaks * 1,15
0.38 er riktig for uten jordfeilbryter, takk for alle svar. Mulig jeg kommer tilbake med mer spørsmål, begynte som hjelpemontør for ca 1/2 år og det er mye interessant å lære