FEL -NEK400 vs NEK420 - Grenseoppgang og kvalifikasjonskrav

Hei

1.Hvor går grensen for når NEK 420 må benyttes i en installasjon (Feks. ladestasjon) som kommer i tilknyttning til en Bensinstasjon/landbruk ol.?

1.1 Er det iforhold til en områdeklassifiseringen av soner?

1.2 Kan NEK 400 benyttes for sone 2?

1.3 Hvor kan man si at grensen går mellom en vanlig installasjon og EX-installasjon?

2. Krav til Foretak og Kvalifikasjoner for arbeid i EX-områder

2.1 Stilles det andre krav til Foretak og personell enn det som fremgår av FEK §5, §§6 og 7 for å kunne arbeide i EX områder?

Dvs. At Personell og faglig ansvarlig har dokumenterte kvalifikasjoner for arbeid på denne type anlegg og utstyr, og at foretaket er rett registrert iht §3

Spørsmål 1 må du stille i fagforumet Ex.

2. Nei, kravene er de samme for Ex som for andre anleggs- og utstyrstyper. Det vil si at alt personell har dokumenterte kvalifikasjoner for arbeid på denne type anlegg og utstyr, og at foretaket er rett registrert i henhold til FEK § 3.