NEK400 2022 - Områder med badekar/dusj

Hei,

Prøver å forstå NEK400-7-701 og dette med sonene og hvilke utstyr som kan plasseres hvor.

Figur 701A og B skisserer området som er dekket av delnormen. Det jeg ikke helt skjønner er hvordan dette skal tolkes opp mot sonene som er skissert i figur 701C-L. Kan stikkontakter og downlights med IP20 fortsatt monteres utenfor sone 2 så lenge dette risikovurderes?

Generelle krav i delstandard 701 gjelder for områder beskrevet i avsnitt 701.1 Omfang, og illustrert i Figur 701A og 701B.

Soneinndeling, som beskrevet i avsnitt 701.303 og illustrert i Figur 701C til 701L, medfører tilleggskrav til blant annet kapslingsgrad beskrevet i avsnitt 701.512.2.

Dette medfører at stikkontakter og downlights med IP20 fortsatt kan monteres utenfor sone 2, så lenge dette risikovurderes (generell risikovurdering basert på Tabell 51A).