Fjerning av lokal jord mellom 2 installasjoner i samme bygg?

Hei,

Holder på med en ombygning av en tavle som tilhører et mobilselskap.

Tavlen er plassert i et større industribygg og er i dag forsynt fra en underfordelingstavle i bygget.

Skapet som tilhører mobilselskapet skal nå forsynes med egen kabel direkte fra samme trafo. Trafo er plassert i samme bygg og er TN 400V)

Byggeier ønsker at jording mellom tavle mobilselskap og underfordelingstavle skal fjernes.

Mitt spørsmål er følgende; er det innafor å fjerne denne lokale jordingen mellom tavle for mobilselskap og underfordelingstavle? Vil det ikke kunne oppstå potensialforskjeller dersom denne fjernes? Begge installasjoner er jo sammenkoblet i trafoens nullpunkt, men dette vil jo være lenger "ute" på kretsen.

Utgangspunktet i NEK 400 er at en bygning skal ha et sammenhengende jordingssystem.Om utjevningen mellom de to "hovedtavlene" fjernes vil det dessuten ikke lenger være noen "lokal" jordelektrode for tavle til mobilselskap.