Sammenblande jording fra TN og IT

Hei!

Jeg jobber på et sykehus og i et medisinsk rom har vi en utfordring her.

I et panel er det både kurs fra IT med lokal skilletrafo og kurser fra TN. Disse ligger tilkoblet over rekkeklemmer da med samme potensial på nettet. Anlegget er primært bygget etter FEB 1991.

Er dette ok at jordingen får samme potensial/sammenknyttes?

Det har vel ingenting å si?

Utgangspunktet i NEK 400 er ett sammenhengende jordingssystem i en bygning.

Jeg er ikke ekspert på delnorm 710 (dagens krav), men kjenner ikke til krav som er i motstrid til ovennevnte.