Jording i nettstasjon med forskjellige nettsystemer

Hei,

En nettstasjon, i bygg, har tre trafoer. To er TN og én er IT.
Kan jord her sammenkobles, eller bør den være adskilt?
Trafoene står i samme rom.

Hvordan bør det eventuelt utføres?

Takk for svar.
Det er slik det er tenkt her, men det kom et spørsmål fra siden.
"Hva når nullpunktssikring på IT-systemet går?
Vil det da i praksis bli et TN-system"?

Det er sant. Men det vil vel føre til høyere jordfeilstrømmer i det som nå er 230V TN nett?

NEK 440 har i utgangspunktet to metoder for dette. Ene er full sammenkobling av jordingssystem. Den andre er fullstendig adskillelse.

For å oppnå fullstendig adskillelse stilles det videre krav om att de adskillte jordsystemene da må være minst 20 meter fra værandre for å ungå potensialstigninger som kan smitte over.

Hovedregelen er sammenkobling. Og slik det er beskrevet i tråden er det svært vanskelig i praksis å oppnå fulstendig adskillelse og da er det full sammenkobling som gjelder.

I de fleste tilfeller vil det være vanlig å sammenkoble disse jordsystemene. Med trafoer plassert på samme sted vil man ikke klare å oppnå uavhengige jordsystemer, og det er da bedre å sammenkoble.

Dessuten vil også sammenkobling av jordsystemene føre til lavere overgangsresistans til jord, noe som er positivt for IT-nettet.

Ja, da vil du i praksis få 230V TN, men det er ikke unormalt :) Se: https://www.ren.no/innlogget/t...

Ja, mye høyere.

Som regel er jo det positivt, mtp momentan utkobling, men det kommer jo litt an på hva 230V-IT-trafoen skal forsyne...