Fordelingskap gulvarme - Valg av utstyr

Hva tenker forumet om valg av utstyr i varmefordelingskap med gulvarme som skal styres av f.eks KNX?

Disse vannskapene har ofte en DIN skinne plassert i seg som sikkert kan benyttes for å feste opp rekkeklemmer og styremoduler.

Jeg tenker litt på valg av utstyr med tanke på berøringsfare og IP grad.

Min mening er at det bør være minst IP44 i slike skap selv men kanskje IP20 kan aksepteres siden det normalt sett ikke skal være vannsøl i slike skap. Samtidig kan det jo være at rørlegger skal gjøre noe arbeide som skaper vannsprut en gang i fremtiden. Derfor er IP44 det sikreste valget.

Men allikevel har jeg ofte sett at utstyr plasseres åpent rett på denne din skinnen uten kasplinger overhodet.

Det er prosjekterendes ansvar å levere utstyr egna til ytre påvirkninger, iht. Tabell 51A i NEK 400:2022.

Om det er mulighet for sprut fra enhver retning gjelder AD4/IPX4, mens ubetydelig mulighet for tilstedeværelse av vann gir AD1/IPX0.

Jeg kjenner ikke sannsynligheten for vannsøl i et slikt skap, men det bør vel leverandøren av skapet kunne si litt om.