Hei, hvilke begrensninger er det på bruk av varmeelement kasse med IP43.
Du skal risikovurdere iht. Tabell 51A i NEK 400:2018.
I avsnitt 512.2.2 står det følgende: Utstyr som konstruksjonsmessig ikke har de relevante egenskaper i forhold til de ytre påvirkninger det utsettes for, kan likevel benyttes dersom det ved montasjen er anordnet passende tilleggsbeskyttelse. Slik beskyttelse skal ikke ha noen uheldig virkning på driften av aktuelle utstyret.
Du kan altså f.eks. lage et tak over kasse for varmeelement.
Det er din vurdering om det elektriske utstyret, totalt sett, er godt nok sikra mot ytre påvirkninger :-).
Det ville nok jeg vært skeptisk til, men det er vedkommende som har gjort dette som kan "stilles til rette".
Takker for svaret, Tak eller presenning går vel om det ikke lekker inn på kassen?
Egentlig ikke in vurdering, men det er laget et telt av presenning over en kanalvarmer som har IP43, utstyret står utendørs på Vestlandet, jeg er usikker på om dette er greit nok?