Hei, hvad er forskellen på BFOU(i) S3/S7 og BFOU (C) S4/S8.
Ut over commen og individuel screen.
Spørgsmålet går i om det ene kabel er uegnet til given zone.
Jobbet beskriver S4/S8, hvad kunne være problemet med at bruke S3/S7.
Venligst Jan E
Hei, hvad er forskellen på BFOU(i) S3/S7 og BFOU (C) S4/S8.
Ut over commen og individuel screen.
Spørgsmålet går i om det ene kabel er uegnet til given zone.
Jobbet beskriver S4/S8, hvad kunne være problemet med at bruke S3/S7.
Venligst Jan E
Hei Jan,
eneste forskjellen er som du skriver at den ene har individuell skjerm på hvert signal par (individual), og den andre har felles skjerm rundt alle signal par (common).
Skal signalkabelen føre forskjellige IS-signaler i samme kabel, bør du bruke individuell skjerm (i mange tilfeller et krav, detaljer finner du i IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.2).
S4/S8 og S3/S7 er kun henvisning til beskrivelse av kablene i standarden NEK TS 606.