Fylling av støpemasse i gjennomføring til Ex d kobligsboks

Hei

Har et spørsmål angående støpemassen som kan benyttes i støpt kabelgjennomføring til Ex d boks. Vi skal bytte en tennpluggkabel og må i forbindelse med dette ta ut den gamle støpemassen og fylle gjennomføringen på ny. Kabelen har armering på utsiden og plugg i begge ender, som gjør at vanlig nippel ikke er et alternativ.Da lurer jeg på, hvilken type støpemasse kan vi bruke for å fylle denne gjennomføringen?Mvh.Johan Eriksen

Hei Johan

Du må bruke det som står i installasjonsmanualen/sertifikatet til den spesifikke gjennomføringen. Og slike støpte kabelgjennomføringer er ikke laget for å kunne fjerne støpemasse fra dersom man har støpt kabelen.

Mvh

Eric