Hei - vi skal levere et system som er flyttbart - en tralle med små pumper med Ex-skap (2-delt, Ex e og Ex d) der trallen med skap vil stå i Ex sone 1 (gassgruppe IIB, temperaturklasse T3). Vi skal levere 5 meter kabel med Ex-støpsel til tavle - mener å huske det er noen spesielle krav til kabel når det er "flyttbar installasjon" eller husker jeg feil? Det er kun on/off for pumper ingen frekvensstyring.
Hei - dette er vanlig industri onshore
Hei Martin,
du skriver ikke om dette er til norsk offshore installasjon, i så fall så refererer NORSOK til NEK TS 606.
Ellers står det om tilleggskrav til kabler for flyttbart utstyr i IEC 60079-14:2013 i pt. 9.3.4 og om flyttbart utstyr i pt. 5.10.2
Da gjelder IEC 60079-14 og eventuelle interne spesifikasjoner for anlegget.