Generator i parallell drift med nett

Hei, sitter å grubler på utfordringene ved å bruke aggregat (generator) på et anlegg både som backup og i parallell med nettet. ik2p min er 900A, og er ca 100m til generator, hvor det måles ik2polmin 620A.

Hvordan blir kravene mtp. kortsluttningsikring av anlegget? Tenker her i hovedsak på ik2pmin/ik3pmax. eventuelle andre ting enn må være obs på.?.

Ser for meg 3 senarioer hvor kravene må være oppfylt:

1. Drift med kun nett (Denne er grei)

2. Drift med kun generator (Nye kortslutt verdier iht. størrelse på generator)

3. Drift i parallell nett + generator (syncronM. som fases inn og drives av gass)

Noen god måte å beregne seg frem til dette eller er det kun ved måling når anlegget er i drift? Og i senario 3, vil kortsluttningverdiene gå opp eller vil nett være gjeldene?

I senario 2 må vern være tilpasset meget lav kortslutningsstrøm, som dessuten har kort varighet.

I senario 3 vil bryteevne for vern relatert til maksimal kortslutningsstrøm være tema, men bidraget fra generator er trolig lavt.

Om Febdok takler disse senarioene vet jeg ikke, men dette bør Nelfo kunne svare på.

Vernleverandør kan trolig også bistå med underlag relatert til Ikmin (tabeller). Ikmin kan dessuten beregnes manuelt for kabel inntil 35 mm^2 i IT- og TT-systemer (se f. eks. Normguiden).