Hei.
Kortslutningsverdiene i en installasjon forsynt fra nett og fra lokalt reservekraftaggregat kan variere avhengig av hvilken spenningskilde anlegget er tilkoblet.
Hvordan dokumenteres dette på en god måte?
Erfaringer fra febdok?
Hei.
Kortslutningsverdiene i en installasjon forsynt fra nett og fra lokalt reservekraftaggregat kan variere avhengig av hvilken spenningskilde anlegget er tilkoblet.
Hvordan dokumenteres dette på en god måte?
Erfaringer fra febdok?
Vern må dimensjoneres iht. Ik min (aggregatdrift) og Ik maks (nettdrift).
Om dette er forsyning til en installasjon i parallell med den allmenne strømforsyning blir det rett å benytte Ik maks med aggregat + nett innkoblet, men et reservekraftaggregat blir normalt ikke benyttet slik.
Mener febdok har denne muligheten, ja. Så lenge det ikke er så komplisert anlegg. Muligens maks blir med både aggregat + nett.