Grensesnitt byggstrømsanlegg

Har et byggstrømskap idag som mangler jordfeilbryter ihht 704.411.3.2.101 for stikkontakt uttak 125A. Er det godkjent løsning å installere en skjøteledning han/hun plugg med plastboks (mini sikringsskap) med JB, og plugge dette til fast installert stikkontakt 125A? Eller må JB monteres før fast installert stikkontakt 125A? Byggstrømskapene har hun/han plugg 125A som er tiltenkt videreført til neste byggstrøm skap. Så vil bli en felles JB for vil ivareta flere byggstrømsskap. Samt det er tiltenkt å installere lastskillebryter i byggstrømskapene, da skapene ikke ivaretar krav 704.537.2.2

Se avklaring fra side 5 i Elsikkerhet nr. 77 (fra 2010): https://www.dropbox.com/scl/fi....

Her står det blant annet følgende: "Byggestrømskap skal tilfredsstille kravene i FEL og NEK 400 senest innen 1. juli 2011".

Kjenner til kravene i elsikkerhet 71 og 77 som konkluderer med at man skal følge nyeste utgave av NEK 400 ved installasjon av byggstrømanlegg. Spørsmålet er om man kan installere en han/hun plugg løsning med JB mot fastmontert stikkontakt 125A for å ivareta kravene i 704.411.3.2.101, eller om dette må installeres i forkant fastmontert stikkontakt?

Min vurdering er at dette ikke er en akseptert løsning, men DLE er rett instans for en avklaring om hvordan myndighet vurderer dette.