Hei.
Er på et anlegg med utv. 32A 5P 400V stikkontakter for "allmenn bruk" forlagt med PFSP. Stikkontaktene blir brukt for tilkobling av aggregat på lastebiler, hvorav de benytter gummikabler mellom bygg og lastebil. Anlegget ble prosjektert og bygget i 2004.
Etter NEK 400:2022 411.3.3 er det påkrevd med tilleggsbeskyttelse i form av f.eks. jfb på inntil 32 A kurser. Gjaldt dette i 2004 eller var det ikke påkrevd da?
Mvh Andreas
Kravet du beskriver kom med NEK 400:2006.