Hengekabel uten jord

Jeg skal legge opp et luftstrekk ca 120m til et uthus. Tenker å bruke EX hengeledning, 3+N, og legge opp egen jordelektrode lokalt da Ex ikke leveres som 5leder.

Er det noe galt i dette - kan jeg gjøre følgende:

1. Å bruke EX , eller er den forbeholdt forsyningsnettet2. Å ikke å ha med PE fra huset, men ustedet en lokal elektrode i uthuset. Jeg mener selv det er bedre å ha lokal elektrode slik at det ikke blir pot.forskjell mellom PE-leder i luftstrekk og lokal jord i uthuset. Everket har normalt ikke PE, men på TN har de med PEN

Du må uansett benytte egen jordelektrode for anlegget i uthuset om det er IT/TT, grunnet krav til dekningsområde i avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2018.

Det finnes 5-leder hengekabel, se her; https://www.ahlsell.no/33/elektro/gr.-10-kabler-og-ledning/hengekabel/1023555/.

De fleste everk/netteiere leverer PE til sine kunder også for IT/TT. For TN leveres normalt PEN.