Avviking fra JFB på gatelysanlegg som er tilknyttet små trafoer 50-100kVa?

Vi har renovert noen gamle gatelysanlegg langs en fylkesvei, i en liten bygd.

Det er et luftlinjeanlegg på tre stolper. EX hengeledning 3x25AL og noe TFXP 4x25 AL.

Ca 4,5 km veglysanlegg fordelt på flere tennskap, alt er trukket om til ny kabling, så nyeste forskrifter må følges.

Jeg er i diskusjon med prosjektingeniørene våre, da jeg regnet EX hengeledningen som dobbelisolert i min risikovurdering. Di mener man ikke kan bruke luft som isolasjon (2), og at jordfeilbryter må benyttes.

Slik jeg og tenkte det på grunn av at tilknyttede trafoer er 50 til 100kva før tennskapene, som tilsvarer at man må ha jordfeilbryter på 25-50mA for hele kursen, som kan ha opptil 20 armaturer, så valgte jeg å kun ha effektbryter på kursen, og jordfeilvarsler med varsling til et digitalt overvåkings system, ingen jordfeilbryter.

NEK 400:2022 Del 6 side 336

Minste mulige jordfeil: 0,5mA per KVA trafo ( F.eks 0,5x100 KVA = 50mA)

Dette har og med driftssikkerheten, da hvis jeg setter inn 30mA jordfeilbrytere på veglyskurser, blir det mange utkoblinger og utrykninger på små lekkasjer, feil på trafokretsen og lignende. Det blir en økonomisk katastrofe for oss.

Det tar oss 2,5 timer og komme dit samt en ferge, hvis den går. Det er også skolevei, uten fortau, så lys på vinteren er et must her.

Jeg har og forsikret meg om å ha lav nok overgangsmotstand til jord for gjeldende tennskap med tilknyttet trafo, feks: 100 kVa = 50 Volt / 0,2A = 250 Ohm Største overgangsmotstand til jord.

Da for å få under 50 volt berøring ved feil.

Spørsmålet er egentlig, kan jeg unngå jordfeilbryter på noen som helst måte?

Kan EX regnes som dobbelisolert hvis man tar med luft? per definisjon ser jeg nå at den egentlig i seg selv ikke er det.

Og hvis jeg må ha jordfeilbryter, hva blir beste løsning? Det må bli noe med lang forsinkelse vertfall.

Fins det noen gode elsikkerhets blader som har informasjon om lignende saker?

Veldig spennende spørsmål!

Se utklipp fra veinormal til Lindesnes Kommune: VEINORMALER

Det er selvfølgelig opp til prosjekterende/faglig ansvarlig å prosjektere dette, men interessant å se hvordan andre aktører ser på saken... :)

Merk at nettselskapene bygger lavspent distribusjonsnett med EX luftledningsanlegg, uten jordfeilbrytere. De har som regel jordfeilvarsling i nettstasjonene. De forholder seg jo ikke til FEL, men til FEF.

Men i mine øyne blir dette ganske likt... :)

Også fort gjort (fra et elektriker-perspektiv) å henge seg opp i at 412 kun oppfylles ved å bruke DOBBELISOLERT kabel... men 412 sier dobbel eller FORSTERKET isolasjon:

De mellomfestene (og endefester) jeg kjenner til for EX luftledning har gummi/plast mot ledningen... dette mener jeg kan vurderes til å være FORSTERKET isolasjon mot jordpotensiale.

Det var egentlig akkurat slik jeg hadde prosjektert anlegget.

Det som det hovedsakelig står på nå, er om jeg kan dokumentere EX med luft som dobbelisolert.

Det var det ikke så mange som var enige med meg om i vårt firma, men komunen i området regner det som dobbelisolert og bruker så og si aldri jordfeilbrytere til veglyskurser.

Det var et smart poeng jeg skal ta med meg :) Vi brukte og godt gummierte nye mellomfester.

Takk for gode innspill Olav! :-)