Høyspenningsinstallasjoner iht. FEF

Kraftstasjoner er omfattet av bestemmelsene i kapittel 4 i FEF. I Paragraf 4-7 står det at:

"Generator-, transformator-, apparat- og fordelingsanlegg m.v. skal være plassert i egne rom. Når spesielle forhold tilsier det kan likevel metallkapslede anlegg med kapslingsgrad IP4X i solid utførelse og med låsbare skapdører og betjeningsanordninger være plassert i rom for annet formål."

Det er ikke vanlig at maskinsalen i småkraftverk blir definert som "rom for høyspenningsanlegg", selv om generatoren er plassert i rommet. Dette løses ofte med at kapslingsgraden på generatoren er høyere enn IP4X (i praksis IP 44 eller høyere). Generator er ofte 6,6kV for småkraftverk og har kabler til generatortransformator som står i egen transformatorcelle (småkraft bygges ofte uten generatoreffektbryter). Det står altså en generator i rom for annet formål.

Noen ganger plasserer man også feks. magnetiseringstransformatoren til generatoren i maskinsalen. Er det da slik at denne også må ha kaplsingsgrad over IP4X for å unngå at maskinsalen blir definert som "rom for høyspenningsanlegg"?
(Magnetiseringstrafoen utnytter generatorens spenningsnivå og er som regel tørrisolert)

Min forståelse er at svaret på spørsmålet følger av første avsnitt i innlegget ditt, og det blir da JA.