En vindmølle skal prosjekteres og bygges etter Forskrift om maskiner og CE merkes i henhold til maskindirektivet.
spenningsnivå distribusjonsnett 33Kv. Transformator er plassert i nacelle.
Driftsleder påstår at høyspenningsanlegget internt i vindturbinen også skal risikovurderes etter FEF. Elsikkerhet nr.79 oppgir at FEF kun gjelder der distribusjonsnettet tilkobles.
Hvordan tolker dere regelverket?
I Forskrift om maskiner (FM) § 1. Virkeområde beskrives følgende unntak i punkt 2 bokstav l) Forskriften gjelder ikke følgende høyspenningsmateriell: - koblings- og styringsutstyr, - transformatorer.
For øvrig forstår jeg grensesnittet mellom FEF og FM slik du gjør, ut i fra avklaring i Elsikkerhet 79. Her fremkommer jo at EN 60204-11 (NEK EN IEC 60204-11:2019) omfatter krav til installasjon av høyspenningsutstyr.
Ved behov for ytterligere avklaring bør spørsmål rettes til Jostein Ween Grav, sjefingeniør hos DSB i Tønsberg; Jostein.Ween.Grav@dsb.no, +4741432771.