Hva definerer en jordelektrode? (nettstasjon)

Hva er å betrakte som en godkjent jordelektrode i tilknytning til nettstasjon? Og hva er forskjellen på fullverdig jordelektrode og impulsjord?

I veiledningen til FEF § 4-11 Jordingssystem står det blant annet følgende, under overskriften Dimensjonering av jordelektroder:
Jordelektroder skal være av kopper, stål eller stål med koppermantel. Jordelektroder skal kunne motstå korrosjon og mekanisk påkjenning i levetiden til det elektriske anlegget. Jordelektroden skal ha minste tverrsnitt på 25 mm2 kopper eller 50 mm2 stål.

Når det gjelder nettstasjoner har REN omtalt dette i RENblad 6020 og 6017. Impulsjording er også noe som REN omtaler, og monteres slik jeg forstår det i sammenheng med overspenningsvern hvor man ønsker å ha jordingen så nær anlegget som mulig, dvs et jordingssystem som er tilpasset de strømmene (fra lyn) som avledes fra dette vernet.

Impulsjording omtales i RENblad 8011.