Er det et spesifikt krav til jordelektrode i form av ringjord, fundament osv, for TN-nett.
Jordspyd for lynnedslag skal etableres selvfølgelig.
Og ja. Hvis installasjonen ikke har egen jordelektrode er man helt avhengig av netteiers leverte PEN-leder i tilførselskabelen. Og det er en ''usikker'' løsning for å ivareta ''sann'' jord.
Kan det henvises til en norm?
Skal det konkluderes med dette:
''Hensikten med jordingen er å oppnå et potensiale nærmest mulig null for alle utsatte ledende deler og andre ledende deler i installasjonen. For å ivareta dette må alle deler av en installasjon være innenfor jordelektrodens dekningsområde (ca. 10 - 20 meters avstand fra jordelektroden, avhengig av jordsmonnet). En godt "bransjetall" for maksimal overgangsmotstand for jordelektroder i TN-systemer er 100 ohm, men som du beskriver er ikke dette et normkrav.''''Det som er viktig for jordelektroder i TN-installasjoner er først og fremst god evne til avleding av overspenninger. For å oppnå dette bør et jordspyd plasseres så nært overspenningsvernet (hovedjordskinnen) som praktisk mulig.''Setter meget stor pris på svar ;)