Hvordan løse opplegg for aggregatvender

Hei

Har en driftsbygning med eksisterende 160A hovedsikring. Bonden ønsker å få lagt opp 63A apparatinntak og tilhørende sggrgat/nettvender.

Hvordan løser man dette med en 63A nettvender ift. overbelastning og utforming?

Bør det splittes opp slik at 63A inntaket kun går på prioriterte kurser, eller holder det at den dekker hele tavlen, men sikret med 63A i forkant så bonden selv må sørge for at anlegget ikke blir overbelastet ved et strømbrudd?

Det vil kunne gå opptil 160A gjennom venderen ved normal drift, så det enkleste er å benytte en 160A aggregatvender ,og med en 63A sikring mellom aggragatinntak og vender.på den måten beskytter du aggregatinntaket ved aggregatdrift og kan belaste anlegget fullt ut ved normal drift.