Hei har fagprøven akkurat no og føler meg ganske sikker på utregninger osv. En ting stusser eg litt med derimot, hvordan kan man utregne kortslutningstrømmen på et 3 fase utttak ved bruk av ik2pmin? Et eksempel på en utregning : 0.95 * 230 / 2 * 1.2 * (46 + 7.41 * 20) = 0,469. Ville eg gjort det samme for 3 fas stikkontakt eller ville eg for eks. byttet ut tallet 2 med 3? Takk på forhånd.
Du skal regne ut Ik2pmin også for 3-fase kurser, fordi det er minste kortslutningsstrøm du er ute etter.