Hei. Spørsmålet gjelder periodisk kontroll av fiskebåt under 15 meter.
Båten har i dag et ks-0127 skjema om bord fra 2015.
Jeg ser SDIR opererer med skjema ks-0127 installasjonsbevis (rev 2018) og DSB med kontrollskjema (rev 2019)
Har jeg forstått det riktig at
- SDIR installasjonsbevis brukes og utstedes ved førstegangs-, periodisk- og kontroll av elektrisk anlegg ved vesentlig endring og at
- DSB kontrollskjema brukes kun ved periodisk kontroll?
På forhånd takk.
Installasjonsbevis (Word)
SKJEMANUMMER: KS-0127 SPRÅK: BOKMÅL
Rapport om førstegangs- og periodisk kontroll av: 1. elektriske anlegg på 50 Volt og derunder 2. mindre 230 Volt installasjoner med strømforsyning fra land
https://www.sdir.no/skjemakatalog/fartoy/installasjonsbevis/
Vårt firma bruker BARE kontrollskjema m/veiledning utarbeidet fra DSB, se linker.
Dette gjelder både for periodisk kontroll og førstegangsgodkjenning.
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/maritime-anlegg/2019/kontrollskjema---rev-20-10-2019.docx
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/maritime-anlegg/2019/veiledning-til-dsbs-kontrollskjema---rev-20-10-2019.pdf
Se også denne linke fra DSB.
Kontroll av elanlegg på mindre fiskefartøy og lasteskip | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)