Usikkerhet rundt funn på el-kontroll

Hei, fant dette (se bilde) på en elkontroll, føler jeg er veldig usikker på hva jeg ser her, og om dette er ett rett avvik, og hva jeg i såfall kan si om det. Håper noen her har informasjon til å belyse dette.

Kan nevne at dette har stått slik i over 7 år med daglig bruk uten noen tegn til at det har tatt skade av det, det er heller ingen forhøyede temperaturer å se på termografering.

Tusen takk for fint svar 😊

Det ser ut til at elektrikeren har benyttet kobberpasta i stedenfor vanlig kontaktfett. Går nok fint så lenge det står tørt og fint, men det er jo en fare at aluminiumen og kobberet reagerer kjemisk mot hverandre. Jeg ville skrevet avvik og begrunnet med at montasjeanvisning for tilkobling av ALU-kabel ikke er fulgt.