Hei
Er det et krav med mekanisk beskyttelse for at et kabelarrangement skal defineres som jord og kortslutningssikker? Eller går det det mer på risikovurderinga mht ytre påvirkninger?
NEK 400 521.14 sier vel bare at enleder kabler uten metallisk kappe er ok.
(I mitt tilfelle er det TXXI 240 cu med godkjent innfesting på stige.)