Har en 200 kW motor der jeg måler 12 A lekkasjestrøm. Det er en direktestarter, 400V IT. Ved isolasjonstest måler jeg ingen feil, OL. Bruker en Fluke AC Leakage Current Clamp (369 FC)
Noen som vet hvorfor jeg får så høye måleresultater med isolasjonstester?
Det er mulig at isolasjonstesteren du benytter ikke egner seg til dette formålet. Det kan eventuelt avklares med leverandøren av dette instrumentet.
Enleder eller flerleder tilførsel til motor, lange kabler, flere parallelle kabler til motor, parallelle kabler til andre forbrukere? Prøvd å måle lekkstrøm ved startutrustning og direkte ved motor?