Ved installasjon av 400V ventilasjonsanlegg, er det krav om jordfeilbryter? Det er installert 40 kva 230/400V trafo egnet kun for ventilasjonsanlegget. Og skal jordfeilbryteren kobles før eller etter trafoen?
Mener ventilasjonsanlegg går under maskinforskriften?
Kravene er de samme i NEK 400 og NEK EN 60204-1 (normen til Maskinforskriften).
Om beskyttelse mot elektrisk sjokk ivaretas med automatisk utkobling gjelder krav til utkoblingstider gitt i Tabell 41A i NEK 400, og Tabell A.1 i NEK EN 60204-1. For 400 V TN-system gjelder en utkoblingstid på 0,4 sekunder. Det er kun krav til jordfeilvern om overstrømsvernet for kursen ikke ivaretar dette utkoblingskravet.