Tilkobling av trafostasjon

Hei, vi har sjekket på elsikkerhet, noratel og andre forum og vi har motstridende informasjon. Trafo 230/400V 20KVA skal bli forankoblet via OV, Bryter, Jordfeilautomat, Sikringer type D?

Krav til overstrømsbeskyttelse i NEK 400-4-43 må ivaretas, med kortslutningsvern på tilførsel eller kortslutningssikker forlegning, samt overbelastningsvern på tilførsel eller i/ved trafo.

Krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk i NEK 400-4-41 må også ivaretas, ved automatisk utkobling eller alternativt beskyttelsestiltak i avsnittene 412, 413 eller 414.