For TT er det avgjørende at beskyttelse mot elektrisk sjokk er ivaretatt for hele installasjonen. Vanligvis velger vi automatisk utkobling, men alternativene i avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2022 kan også benyttes der de egner seg.
Avsnitt 531.2.2.2 i NEK 400:2022 beskriver muligheten for å benytte overstrømsvern som beskyttelse mot elektrisk sjokk for TT. Dokumentasjon, av varig og pålitelig lav verdi for sløyfeimpedansen for jordfeilen, er trolig vanskelig å oppnå.
Det sikreste/enkleste er å velge jordfeilvern med nominell utløsestrøm i henhold til avsnitt 531.2.3.6.2 i NEK 400:2022 (Ijn <= 50 V / Ra). Dette underbygges også av krav i Vedlegg I til FEL, selv om dette vedlegget ikke er juridisk bindende.
Nei, ikke om nettsystemet endres fra TT til TN. Det er tillatt med 400 V TT i henhold til NEK 400, så jeg oppfatta ikke dette i spørsmålet ditt. Vedlegg I til FEL beskriver riktignok maksimalt 230 V for TT-installasjoner, men Vedlegg I er kun å oppfatte som en veiledning fra 1998 (ikke bindende).
For TN vil overstrømsvernet normalt beskytte ved jordfeil. Avsnitt 411.3.3 i NEK 400:2022 gjelder for alle nettsystemer, men kun for kurser med allment tilgjengelige stikkontakter. I tilfellet du spør om er det heller ikke aktuelle tilleggskrav i del 7 eller 8 i NEK 400:2022. Dette betyr at det ikke er krav til jordfeilvern her.