Jordfeilbryter ,underfordelingstale. innredning vs maskin/dekk

Lurer litt på om det benyttes jordfeilautomater på skip.

Som kjent monteres hovedtavlen med jordfeilovervåker som gir alarm med fyrste feil og utkobling med andre.

Maksin/dekk.

Når det monteres en underfordeling til forbrukerkurser forsynt direkte fra hovedtavle blir det da montert jordfeilautomater? ved bruk av tradisjonelle automatsikringer må det monteres jordfeilbryter?

Innredning

Samme spørsmål som over, men har forstått det er egne regler for varmeinnstallasjoner?

mA

hva er kravet til mA er det 30mA eller kan dette øke til eks. 300mA?

Har ikkje tilgang til IEC 61892-2 og IEC 61892-6, men har NEK410-1.

Forskrift om maritime elektriske anlegg (FME) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-04-1450§ 37.Overvåking av isolasjonsnivået til jord

Når det benyttes isolert fordelingssystem, enten primært eller sekundært, for drivkraft, oppvarming eller belysning, skal det være montert en innretning som kan overvåke isolasjonsnivået til jord.

I isolerte fordelingssystemer skal det være utstyr som kan overvåke isolasjonsnivået til jord og gi en akustisk eller optisk indikasjon på unormalt lave isolasjonsverdier.

Varmekabelanlegg

Varmekabelanlegg skal vanligvis ha jordfeilbryter eller jordfeilrelé med utløsestrøm ikke over 30 mA. Hvor dette er nødvendig av driftsmessige hensyn kan det etter nærmere vurdering benyttes utløsestrøm opp til og med 300 mA, dersom det på annen måte er tilstrekkelig sikret mot farlige berøringsspenninger.

Husk at forskrifter og normer er minimumskrav, det er lov å legge lista høyere.

30mA jfb på varmekabler. I byssa er det også fornuftig om en ikke har trafo