Selektivitet mellom jordfeilbryter i sikringskap og underfordeling

Skal ha en underfordeling til en garsje, det er trukket en PFSP 3x10mm til underfordelingen. Underfordelingen har også egen jordelektrode.

Er det mulig og bruke 100mA jorfeilbryter type A i sikringskapet og bruke 30mA jordfeilbrytere i underfordelingen? Vil du då få selektivitet mellom jordfeilbryterene? Eller må en ha jordfeil automat av en annen type i sikringskapet ?

Vurderer og bruke en:

Jordfeilautomat Eaton PKPM3 Li
PKPM3-32/3/C/01-Li/A Jordfeilaut. 32A 3p/C 100mA

Denne er 100mA og 10ms forsinkelse, der etter kan en ha vanlige jordfeil automater i serie ?

Selektiviteten mellom to påfølgende jordfeilvern oppgis av produsent. Se avsnitt 536.4.2.4 i NEK 400:2022.