Jordfeilbryter

Hei,

Litt utfordringer med og tolke NEK.....

Trenger vi jordfeilbryter 30mA på en 63A 3fase kurs i et IT nett som forsyner en 63A stikk?

Bygget har egen IT trafo. 411.6.3

Ingen isolasjonsovervåking i bygget 411.6.6

Berøringsspenning er ukjent 411.6.5

Vet ikke utkoblingstidene ved jordfeil nummer 2.

Vil dette si JA, vi trenger jordfeilbryter siden vi ikke tilfredsstiller kravene i 411.6.6? Kan jordfeilbryter være større enn 30mA på en slik kurs?

Vet ikke hvor stor jordfeilstrømmen er, om den er under 15mA. Vet bare at den er lav og noen kurser i bygget ikke løser ut ved kortslutning mot jord.

Bygget er underlagt IK-system og har driftspersonell, både sakkyndig og instruert.

På forhånd takk.

Du konkluderer langt på vei selv, og dessuten mye riktig. :-)

Du må ha jordfeilvern fordi du ikke kan dokumentere at Ub <= 50 V, og ikke kjenner til om krav til utkobling er ivaretatt ved andre jordfeil.

Jordfeilvernet kan maksimalt ha utkobling på <= 0, 5 mA pr kVA trafoytelse.

Godt jeg er inne på noe :)

Da må jeg bare finne størrelse på trafo, så får jeg se om 100mA utløserstrøm er for mye eller ikke.

Takk for hjelpen.