Hei,
Litt utfordringer med og tolke NEK.....
Trenger vi jordfeilbryter 30mA på en 63A 3fase kurs i et IT nett som forsyner en 63A stikk?
Bygget har egen IT trafo. 411.6.3
Ingen isolasjonsovervåking i bygget 411.6.6
Berøringsspenning er ukjent 411.6.5
Vet ikke utkoblingstidene ved jordfeil nummer 2.
Vil dette si JA, vi trenger jordfeilbryter siden vi ikke tilfredsstiller kravene i 411.6.6? Kan jordfeilbryter være større enn 30mA på en slik kurs?
Vet ikke hvor stor jordfeilstrømmen er, om den er under 15mA. Vet bare at den er lav og noen kurser i bygget ikke løser ut ved kortslutning mot jord.
Bygget er underlagt IK-system og har driftspersonell, både sakkyndig og instruert.
På forhånd takk.