Jordfeilovervåking på stigere TN anlegg 400V

Er på et helsebygg gamlehjem fra 1999. Spenningsystem er TN 400 V. Jordfeilvarsler på stigere til undertavler er koblet vekk av ukjente grunner. De fleste undertavler er bygget om til jordfeilautomater, utenom noen få stykker som har automater uten jordfeilbryting. Spørsmålet mitt er om dette er greit at den er koblet vekk. Vil det ikke stille strengere krav til klasse 2?

Det var ikke, og er ikke, krav til overvåking av stigere i TN-anlegg. Det er imidlertid den beste løsningen, om det mangler jordfeilvern på en eller flere av kursene. Denne løsningen vil detektere jordfeilstrømmer som er så lave at overstrømsvernet ikke kobler ut.

Manglende overvåking medfører ikke strengere krav til klasse 2 for TN-anlegg.

Ok takk for svar👍