Jordfeilovervåking/varsling på stigere i TN-nett

Hei,

Har det noen gang vært krav til jordfeilovervåking på stigere i TN-nett

Er i et stort næringsbygg med flere stigere der det er en stiger som har 1,75A i lekkstrøm. (Lekkstrøm på flere andre også, men ikke så høy) Vi er enige om at det er mye og vil ikke ha dette i anlegget, men finnes det noen verdier/krav/anbefalinger for hva som er for mye lekkstrøm? Kanskje vanskelig å svare på, kommer vel an på flere ting.

Det blir for tøft å komme ned mot 30mA. 300-500ma??


Det er ikke, og har ikke vært krav til jordfeilovervåking på stigere i TN-nett. Varslingsgrensen må tilpasses hva som er tilkoblet hovedkursen/stigeren, og et generelt tall er uegnet. Grensen bør tilpasses hva som er antatt naturlig lekkasjestrøm, og legges godt over denne.