Trafo fra TN-400 til IT-230

Forklaring:

Har en kunde som benytter seg av en trafo for å få 230v til en kontorbrakke der hvor tilførsel fra tavlerom kommer fra et TN-S-400 system.

Ute i kontorbrakken står det en underfordeling som er merket med IT-230.

Brakkeriggen har fått etablert lokal jordelektrode til denne UF.

Vi skulle gjøre en endring der hvor vi måtte åpne opp trafoen, da så vi at beskyttelsesleder fra både tilførselskabel (fra hovedfordeling) og kabel ut fra trafoen var koblet sammen.

Det er altså distribuert jord fra HF. og ut til UF.

Det er derfor logisk for oss at dette ville vært et TT-230.

Produsent hadde heller ikke noe god svar annet en at det ville vært fornuftig å kalle dette et TT

For å kunne gi lærlingen et trygt svar på dette så tenkte jeg å publisere et spørsmål her inne.

Spørsmålet er da:

Er dette et IT eller TT nett?

Hvordan er korrekt måte å utføre dette på slik at det kan forbli et IT nett (disneuter i trafo)?

PE-ledere skal ikke sammenkobles, og N-leder skal ikke tilkobles.

Takk for svar
Har lest dokumentasjon på linken, syns bare det var litt uklart med tanke på utførelse.
Hvor skal det ikke sammenkobles? PE ledere i trafo eller i første fordeling? Hvis kunden ikke ønsker endringer på dette, ville dette da vært et TT-nett slik som det er nå?
Håper ikke jeg misforstår noe her.