Kabel utregning

Viss brukt 6mm kabel i bolig til en elbil lader. 32A potensiell last 40A B karakteristikk. C metode for kabel legging.

Ved krav 2.

vil eg da kunne gange IZ med 1,45 også siden ved å gange In med 1,45 fører til at den blir høyere enn Iz

Kravene i avsnitt 823.431.3.1 i NEK 400:2022 gjelder ikke for en 6 mm^2, og da gjelder avsnitt 431.3.1, som gir I2 <= 1,45 x Iz. Ved varige overstrømmer mindre enn I2 (som er sannsynlig ved lading av elbil) bør det likevel vurderes å velge en lederløsning med større strømføringsevne, som beskrevet i siste setning i 431.3.1.