Hei , har et spørmål rundt dette med krav 2 (i2>iz)
gjelder dette kravet for fast instalasjon ?
TFXP med 2,5mm2 har en strømføringsevne på 23A forlagt etter A1 (3fas TN-400V)
denne tenkte jeg å sikre med 16A og justere lader til å maks trekke 12-13A dette mener da jeg er godt innenfor kabelens strømførings evne, og jeg ser ingen mulighet for at strømtrekket skal overskride dette. men om krav 2 skal følgest her så vil jo det bety at
i2 = 23,2A og Iz=23A.
dette vil da altså ikke oppfylle krav 2. da blir vel eneste løsningen å gå ned til en 13A automat og dermed videre senke Ib.
nå vet ikke jeg om noen 4polte/3+N automater med redusert I2 verdi , men kom gjerne med forslag.
det er snakk om en halvmeter kabelen er forlagt i A1 her.. fra sikringskap og opp til mørkeloft, resten er forlagt på vegg ute altså "C"