Hei

En tavle som er ment for usakkyndig betjening, som har ett felt med automater med tilstrekkelig kapslingsgrad, og ett kabelfelt. Døren i kabelfeltet kan kun åpnes ved å benytte et flattjern eller lignende. Døren til automatfeltet har vanlige vridere.

I kabelfeltet er det rekkeklemmer, og man kan se bak avdekningen til automatene i feltet ved siden.

Er det tilstrekkelig at døren til kabelfeltet krever verktøy for å åpnes eller må det være mer avdekning/avlåsning? Blant annet vil ikke rekkeklemmer tilfredsstille kravene om IP2XC for DBO tavler.

Deler av et anlegg, som skal være utilgjengelig for usakkyndige, skal holdes forsvarlig låst. En dør som enkelt kan åpnes med et skrujern, en mynt eller lignende kan ikke sies å tilfredsstille dette.