Kapslingsgrad bak avdekking i tavle

Stadig tilbakevendande tema: kapslingsgrad bak avdekking i tavler.

1. Krav til endedeksel samleskinnne: er dette spesifisert i montasjeveiledning for samleskinne, eller er dette krav mht fare for kortslutting, berøring o.l. på generelt grunnlag? Gjelder både ved betjeningsflate ip2xc(uinstruert) og ved ip2x(instruert).

2. For lange avisolerte leiarar inn mot koplingsklemme: lik problemstilling: er det kun montasjeveiledning for klemme som gjeld, eller finst det generelle krav i tillegg?

3. F eks tavle har 400A effektbrytar med skrudde stålplater med ip2xc-front. Ved demontering av frontplater/avdekking: kva er krav til "innvendig" kapslingsgrad?

Utgangspunktet er FEL § 36; alt elektrisk utstyr skal installeres i henhold til fabrikantens anvisninger.

Når avskjerminger/avdekkinger bare kan fjernes med verktøy er ikke kravene nødvendigvis like strenge.Se også her; https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Endedeksel-samleskinne.